    電磁閥

    [復制鏈接] |關注本帖

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    跳轉到指定樓層
    1
    發表于 2019-8-1 11:46:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

    馬上注冊加入,結交更多化工好友圈

    您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊

    x
    這種電磁閥給了24v為什么不動作?換了兩臺也是一樣的問題。是對進氣壓力有要求嗎?給了0.4kpa 0.6基本上都試過了。

    IMG_20190801_113953.jpg (138.04 KB, 下載次數: 5)

    電磁閥93 / 作者:qq_zz925925 / 帖子ID:2756478,22608138

    IMG_20190801_113948.jpg (134.73 KB, 下載次數: 5)

    電磁閥47 / 作者:qq_zz925925 / 帖子ID:2756478,22608138

    IMG_20190801_113935.jpg (131.62 KB, 下載次數: 5)

    電磁閥1 / 作者:qq_zz925925 / 帖子ID:2756478,22608138

    IMG_20190801_113945.jpg (139.99 KB, 下載次數: 5)

    電磁閥52 / 作者:qq_zz925925 / 帖子ID:2756478,22608138

     

    評分

    參與人數 1財富 +2 收起 理由
    275340019 + 2 發起議題

    查看全部評分

    提示:當前內容由會員 qq_zz925925 發布!權益歸其所有 僅代表其個人觀點 不代表本站立場

    如此內容存在爭議或侵犯您的權益,可聯系我站刪除, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    推薦
    發表于 2019-8-2 10:26:17 | 只看該作者
    因為機柜間使用了帶保險熔斷指示的端子,當保險燒了,紅色LED亮。即使保險燒了以后,電路是通過LED接通的,因為電壓檔相當于無窮大電阻,所以電壓表顯示有24VDC電壓。

     

    評分

    參與人數 1財富 +3 收起 理由
    shrien + 3 積極參與

    查看全部評分

    提示:當前內容由會員 智GE 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    2
    發表于 2019-8-1 12:00:00 | 只看該作者
    你不會用信號發生器給的信號吧?電磁閥98 / 作者:tiger2010 / 帖子ID:2756478,22608182信號發生器是帶不動這個的,即使更小功率1.8W的

     

    評分

    參與人數 1財富 +2 收起 理由
    275340019 + 2 積極參與

    查看全部評分

    提示:當前內容由會員 tiger2010 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    3
     樓主| 發表于 2019-8-1 12:00:43 | 只看該作者
    tiger2010 發表于 2019-08-01 12:00
    你不會用信號發生器給的信號吧?電磁閥45 / 作者:qq_zz925925 / 帖子ID:2756478,22608189信號發生器是帶不動這個的,即使更小功率1.8W的
    沒有,接到氣路里去的

    IMG_20190801_115906.jpg (127.8 KB, 下載次數: 5)

    電磁閥56 / 作者:qq_zz925925 / 帖子ID:2756478,22608189

     

    點評

    不會是氣管接錯口了吧,接錯口時會發生斷電時進氣與出口相通,得電時進氣與出口斷開的現象  詳情 回復 發表于 2019-8-1 12:13

    提示:當前內容由會員 qq_zz925925 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    4
    發表于 2019-8-1 12:13:11 | 只看該作者
    qq_zz925925 發表于 2019-8-1 12:00
    沒有,接到氣路里去的

    不會是氣管接錯口了吧,接錯口時會發生斷電時進氣與出口相通,得電時進氣與出口斷開的現象

     

    提示:當前內容由會員 tiger2010 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    5
     樓主| 發表于 2019-8-1 12:43:29 | 只看該作者
    tiger2010 發表于 2019-08-01 12:13


    不會是氣管接錯口了吧,接錯口時會發生斷電時進氣與出口相通,得電時進氣與出口斷開的現象
    沒有接錯。

     

    點評

    進氣真的只有0.4~0.6Kpa呀,確認單位沒打錯?還有你說的不動作,是得電了,這個電磁閥本身的出口沒氣出來,還是說整個單作用氣動閥沒有動作?  詳情 回復 發表于 2019-8-1 12:47

    提示:當前內容由會員 qq_zz925925 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    6
    發表于 2019-8-1 12:47:53 | 只看該作者

    進氣真的只有0.4~0.6Kpa呀,確認單位沒打錯?還有你說的不動作,是得電了,這個電磁閥本身的出口沒氣出來,還是說整個單作用氣動閥沒有動作?

     

    提示:當前內容由會員 tiger2010 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    7
     樓主| 發表于 2019-8-1 12:51:05 | 只看該作者
    tiger2010 發表于 2019-08-01 12:47


    進氣真的只有0.4~0.6Kpa呀,確認單位沒打錯?還有你說的不動作,是得電了,這個電磁閥本身的出口沒氣出來,還是說整個單作用氣動閥沒有動作?
    是得電電磁閥出口沒氣,用萬用表能量到24v電壓。現在懷疑是不是中控過來的電壓有問題。準備下午用電壓源試試看。

     

    點評

    那極有可能是25VDC回路哪里虛接了,導致回路電流不夠,雖然能量到24VDC  詳情 回復 發表于 2019-8-1 12:53

    提示:當前內容由會員 qq_zz925925 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    8
    發表于 2019-8-1 12:53:23 | 只看該作者
    qq_zz925925 發表于 2019-8-1 12:51
    是得電電磁閥出口沒氣,用萬用表能量到24v電壓。現在懷疑是不是中控過來的電壓有問題。準備下午用電壓源試 ...

    那極有可能是25VDC回路哪里虛接了,導致回路電流不夠,雖然能量到24VDC

     

    評分

    參與人數 1財富 +2 收起 理由
    qq_zz925925 + 2

    查看全部評分

    提示:當前內容由會員 tiger2010 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    9
     樓主| 發表于 2019-8-1 13:07:16 | 只看該作者
    tiger2010 發表于 2019-08-01 12:53


    那極有可能是25VDC回路哪里虛接了,導致回路電流不夠,雖然能量到24VDC
    這個有什么辦法能檢查出,在哪個位置虛接了嗎?

     

    點評

    確定線號正確情況下,把整個24VDC回路所有接頭都用尖嘴鉗檢查一下唄。除去電磁閥內兩個端子,至控制室IO卡件不會超過10個端子吧  詳情 回復 發表于 2019-8-1 13:13

    提示:當前內容由會員 qq_zz925925 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    10
    發表于 2019-8-1 13:13:07 | 只看該作者
    qq_zz925925 發表于 2019-8-1 13:07
    這個有什么辦法能檢查出,在哪個位置虛接了嗎?

    確定線號正確情況下,把整個24VDC回路所有接頭都用尖嘴鉗檢查一下唄。除去電磁閥內兩個端子,至控制室IO卡件不會超過10個端子吧

     

    提示:當前內容由會員 tiger2010 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    11
     樓主| 發表于 2019-8-1 13:15:51 | 只看該作者
    tiger2010 發表于 2019-08-01 13:13


    確定線號正確情況下,把整個24VDC回路所有接頭都用尖嘴鉗檢查一下唄。除去電磁閥內兩個端子,至控制室IO卡件不會超過10個端子吧
    好的,謝謝

     

    提示:當前內容由會員 qq_zz925925 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    12
     樓主| 發表于 2019-8-1 16:23:35 | 只看該作者
    tiger2010 發表于 2019-08-01 13:13


    確定線號正確情況下,把整個24VDC回路所有接頭都用尖嘴鉗檢查一下唄。除去電磁閥內兩個端子,至控制室IO卡件不會超過10個端子吧
    檢查完了,中控保險燒的了。

     

    點評

    肯定是沒有復測吧,怎么量到24VDC,接上會沒有動作呢,估計接的過程中燒的保險,然后又沒有再復測電壓  詳情 回復 發表于 2019-8-1 18:08

    提示:當前內容由會員 qq_zz925925 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    13
    發表于 2019-8-1 17:03:15 | 只看該作者
    這個asco單向導通的里面會堵

     

    提示:當前內容由會員 200878290 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    14
    發表于 2019-8-1 18:08:41 | 只看該作者
    qq_zz925925 發表于 2019-8-1 16:23
    檢查完了,中控保險燒的了。

    電磁閥39 / 作者:tiger2010 / 帖子ID:2756478,22609203肯定是沒有復測吧,怎么量到24VDC,接上會沒有動作呢,估計接的過程中燒的保險,然后又沒有再復測電壓

     

    提示:當前內容由會員 tiger2010 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    換熱技術版及泵設備技術交流版 資深參與者
    暫未設置企業頭銜
    15
    發表于 2019-8-1 18:22:24 | 只看該作者
    直接用萬用表量一下電壓對不對不就知道了

     

    提示:當前內容由會員 泡沫_ZPTK 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    海川學課--點擊以下圖片可觀看視頻

    請遵守國家法規不要散播涉爆類、涉黃毒賭類、宗教、政治議題等信息,請勿發布侵犯他人權益版權等內容,發帖前請閱讀“ 網站聲明

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    聯系我們
    關注我們
    回到頂部

     

    關于我們  -網站聲明  -  管理統計  -  技術統計  -  通知

    聯系電話 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  電子郵箱 service@hcbbs.com

    QQ客服: 點擊這里給我發消息  

    宣傳推廣  18840911640 |  媒體合作  18842804820    15140352466  

    GMT+8, 2019-8-22 17:01 , Processed in 0.409015 second(s), 113 queries , Redis On.

    版權所有 海川網-海川化工論壇 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技術研究院(山東)  15345331121 

    本站法律顧問 : 遼寧好謀律師事務所 謝晨曦 主任律師

    刺激黄色视频