    [討論帖] 孔板流量計沒流量變送器不歸零?

    [復制鏈接] |關注本帖

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    跳轉到指定樓層
    1
    發表于 2019-7-31 17:28:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

    馬上注冊加入,結交更多化工好友圈

    您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊

    x
    可以直接用475調一下零點嗎?關閉正負壓根部閥,放空,保證在大氣壓下。歸一下零可以嗎

     

    評分

    參與人數 1財富 +4 收起 理由
    qy576100527 + 4 發起議題

    查看全部評分

    提示:當前內容由會員 中南網絡 發布!權益歸其所有 僅代表其個人觀點 不代表本站立場

    如此內容存在爭議或侵犯您的權益,可聯系我站刪除, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    2
    發表于 2019-7-31 17:56:56 | 只看該作者
    孔板流量計在平時巡檢的時候就要進行歸零操作的,用475可以。

     

    提示:當前內容由會員 jlszhoujidai 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    3
    發表于 2019-7-31 17:58:33 | 只看該作者
    可以,更實用的方式是在DCS做小信號切除。。

     

    評分

    參與人數 1財富 +5 收起 理由
    dennyshen2549 + 5 同意你的觀點

    查看全部評分

    提示:當前內容由會員 imysm 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    工程師(研發+技術支持+銷售)
    暫未設置企業頭銜
    4
    發表于 2019-7-31 19:01:33 | 只看該作者

    小信號切除,就是掩耳盜鈴,就是割小豆芽自宮 .........

    猴子們笑你沒雞雞
    孔板流量計沒流量變送器不歸零?63 / 作者:1111111 / 帖子ID:2755732,22606422   孔板流量計沒流量變送器不歸零?82 / 作者:1111111 / 帖子ID:2755732,22606422   孔板流量計沒流量變送器不歸零?36 / 作者:1111111 / 帖子ID:2755732,22606422    孔板流量計沒流量變送器不歸零?71 / 作者:1111111 / 帖子ID:2755732,22606422    孔板流量計沒流量變送器不歸零?48 / 作者:1111111 / 帖子ID:2755732,22606422


     

    提示:當前內容由會員 1111111 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    5
     樓主| 發表于 2019-8-2 08:11:29 | 只看該作者
    jlszhoujidai 發表于 2019-07-31 17:56
    孔板流量計在平時巡檢的時候就要進行歸零操作的,用475可以。
    雙平法蘭液位計表頭有數值不歸零,可以用475歸一下零點嗎?同樣是壓差為啥流量可以歸零?

     

    提示:當前內容由會員 中南網絡 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    6
    發表于 2019-8-2 09:30:42 | 只看該作者
    流量歸零校定需要關閉正負根部閥,打開平衡閥,打開放空閥。
    液位同樣可以歸零校定,但是要確保實際液位當前就是零位。

     

    提示:當前內容由會員 waneng 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    7
     樓主| 發表于 2019-8-3 20:06:39 | 只看該作者
    waneng 發表于 2019-08-02 09:30
    流量歸零校定需要關閉正負根部閥,打開平衡閥,打開放空閥。<br />液位同樣可以歸零校定,但是要確保實際液位當前就是零位。
    液位不可以吧,假如說實際液位為零,雙平法蘭遠傳液位百分之十,用475歸零后,不會影響后續測量?

     

    提示:當前內容由會員 中南網絡 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    8
     樓主| 發表于 2019-8-3 20:06:55 | 只看該作者
    waneng 發表于 2019-08-02 09:30
    流量歸零校定需要關閉正負根部閥,打開平衡閥,打開放空閥。<br />液位同樣可以歸零校定,但是要確保實際液位當前就是零位。
    你加我微信吧13355205692

     

    提示:當前內容由會員 中南網絡 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    9
    發表于 2019-8-4 09:26:52 | 只看該作者
    雙法蘭要拆下一個法蘭,讓兩個法蘭在同一個水平面再清零。

     

    提示:當前內容由會員 ssln123 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    10
    發表于 2019-8-4 09:37:11 | 只看該作者
    如果打開平衡閥,仍不歸零,那就把差變拆了,看看膜片是否粘有東西。

     

    提示:當前內容由會員 saaaa 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    11
    發表于 2019-8-4 10:51:34 | 只看該作者
        你確定管線內沒流量?  關上三閥組的正壓閥和負壓閥, 打開三閥組的平衡閥,打開排污閥排空介質,這時確認變送器是否在零點上?不在零點就需要清零了。 清零的方法很多啊,羅斯蒙特的表頭自帶清零按鍵,橫河的有個調整螺絲。或者475清零。 這些還不會的話, 那就平移量程,這個一般是不要使用。

     

    評分

    參與人數 2財富 +15 收起 理由
    qugd + 10 許多廠為節省成本會省掉三閥組
    zxg.wylton + 5 積極參與

    查看全部評分

    提示:當前內容由會員 659zhulinfeng 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    12
    發表于 2019-8-4 16:26:35 | 只看該作者
    1、差壓法測量流量實際很復雜,不同介質,如液體、氣體等應不一樣的方式。2、無論什么介質,如果如樓上所說,關了所認為要關要開的閥,如果零漂足夠小,是否就不清零了呢?如果按常規方法開關閥門后讓零漂變足夠小了,如果開了閥門實際介質沒流動時有比較大的零漂咋辦呢?不如不動閥門去處理零漂吧。3、只要零漂在合理范圍就不用管了,所以應該關注什么是合理范圍?4、零點切除也是一個認為零漂合理后的合理處理辦法,不要總糾結零漂這個事:零漂是絕對的!

     

    評分

    參與人數 1財富 +5 收起 理由
    shrien + 5 深入討論

    查看全部評分

    提示:當前內容由會員 zxg.wylton 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    13
    發表于 2019-8-5 10:41:09 | 只看該作者
    其實按差壓流量測量的原理,差壓元件與工藝連接時需要安裝三閥組或五閥組,一是起介質隔離作用,二是方便日常操作維護和校驗。

    調零時,可以將三閥組的工藝側隔離,利用三閥組的排污閥,進行零點校正是非常方便的。一個三閥組沒幾個錢,有的廠省了三閥組,可在運行時增加的不必要的人力物力會遠超節省的那幾百塊錢。

     

    評分

    參與人數 2財富 +8 收起 理由
    zxg.wylton + 5 積極參與
    shrien + 3 積極參與

    查看全部評分

    提示:當前內容由會員 qugd 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    14
    發表于 2019-8-9 16:49:54 | 只看該作者
    qugd 發表于 2019-8-5 10:41
    其實按差壓流量測量的原理,差壓元件與工藝連接時需要安裝三閥組或五閥組,一是起介質隔離作用,二是方便日 ...

    不用三閥組或五閥組,不是為省那幾個錢,而是因為一旦平衡閥出現內漏時會對流量測量造成影響,并且這種影響不容易被發現。

     

    提示:當前內容由會員 cqdfwy 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    名氣評分

    暫未設置專業頭銜
    暫未設置企業頭銜
    15
    發表于 3 天前 | 只看該作者
    imysm 發表于 2019-7-31 17:58
    可以,更實用的方式是在DCS做小信號切除。。

         小信號切除功能是用于克服當有效信號過小時干擾信號造成的影響, 不能用小信號切除來掩蓋變送器零漂的問題,通常檢查變送器零點是否準確時是需要取消小信號切除功能的。

     

    提示:當前內容由會員 cqdfwy 發布,僅代表其個人觀不代表本站立場, 網站聲明

    海川學課--點擊以下圖片可觀看視頻

    請遵守國家法規不要散播涉爆類、涉黃毒賭類、宗教、政治議題等信息,請勿發布侵犯他人權益版權等內容,發帖前請閱讀“ 網站聲明

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    聯系我們
    關注我們
    回到頂部

     

    關于我們  -網站聲明  -  管理統計  -  技術統計  -  通知

    聯系電話 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  電子郵箱 service@hcbbs.com

    QQ客服: 點擊這里給我發消息  

    宣傳推廣  18840911640 |  媒體合作  18842804820    15140352466  

    GMT+8, 2019-8-22 17:39 , Processed in 0.367466 second(s), 110 queries , Redis On.

    版權所有 海川網-海川化工論壇 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技術研究院(山東)  15345331121 

    本站法律顧問 : 遼寧好謀律師事務所 謝晨曦 主任律師

    刺激黄色视频